공지사항

소방전기실기 자동방화셔터 지구 공통선 가닥수 문의

admin 2021-03-15

1. 실기 교재 181쪽의 자동방화셔텨 설비 계통도 가닥수 있어서 기호D의 가닥수 문의합니다.   

    연기감지기, 열감지기 작동에 의해 2단 기동되므로 기동 2선, 기동 확인 2선, 감지기 지구 2선은 이해되는데 왜 공통선은

    1선인지요???  이 공통선 1선이 어떤 용도인지요??? 오히려 지구 공통1선이 별도 추기되어야하는 것 아닌지요???

 2. 교재 180쪽의 자동방화문의 평면도에서는 기호C의 경우, 지구2선(감지기 지구선으로 판단됨),

    지구 공통2선(감지기 공통 2선으로 판단됨) 외 공통선 1선이 별도 추가되어있습니다. 상기 1.과 2. 에 대해 어떤 차이가 있어 

    자동방화문과 자동방화 셔터의 감지기가 있는 경우에 대해 지구 공통선을 같이 사용 또는 분리 사용하는지 설명 부탁합니다.

    (내용이 어렵고 서로 상호 혼동이 됩니다.)