공지사항

소방설비기사 전기 실기 PART2 218쪽의 예상 문제 20번 문의

admin 2021-03-17

자동화재탐지설비 관련 경계 구역 수와 감지기 갯수 묻는 문제에 대해 문의합니다.(문제 가)번과 나)번문의)


1. 문제 가)번에 있어 수직 경계 구역 수를 계산 할 경우, 별도 과정없이 지상층과 지하증으로만 구분하였는데 제 생각에는

   일단 지상층과 지하층으로 구분하고 지상층의 수직 높이 나누기 45m, 지하층의 수직 높이 나누기 45m로 해서 지상층 경계구역 개수와 

   지하층 경계 구역 개수를 구하는 것이 맞는 과정아닌지요?? 혹시나 시험 볼때 지상층 혹은 지하층의 수직 높이가 45m초과시에

   대비하여 문의합니다. (본 문제 조건으로 계산한 결과, 지상층이나 지하층의 수직 높이는 45m를 초과하지 않음으로 별도 산출은 

   불요로 판단되나 혹시 그런 문제가 나올 수 있다고 예상되어 문의합니다.)


2. 문제 나)번의 차동식 감지기 개수 구하는 문제에 있어 화장실은 샤워시설 조건이 없어 제외하진 않지만 그것을 다른 영역과

   분리해야하는 근거는 무엇인지요??? 즉, 목욕실과 그 전체 실을 하나로 하여 750 나누기 90 혹은 750 나누기 45로 계산하여 

   차동식 감지기 수를 계산하면 안되는 이유는 무엇인지요?? 왜 다른 실과 구분해서 목욕실을 별도로 계산하여 각각 차동식 감지기 수를

   구해야하는지 이해가 안되어 문의합니다.