안녕하세요. 교수님께 여쭤볼게있어 글남깁니다.
admin
2017-04-11
안녕하세요. 김종상 교수님
현재 교수님의 명강의 틈틈히 듣고 열심히 따라가고 있습니다.
다름이아니라 저희 회사에 설치 된 냉동기에 대해 여쭤보고싶은데요..
냉각수 온도 1도를 낮추었을시 그에따른 열량 SAVE, 금액 SAVE 등에 대한 자문을 얻고자합니다.
자세하게는 냉동기 800RT (터보)
부하: 80% , 냉각수 입구: 26도, 출구: 31도, 냉맴응축온도: 32.5도, 냉수 입구: 10도, 냉수 출구: 5.5도
외기온도 15도, 외기습도 64%
위 데이타로 가정하였을시.. 냉각수 온도를 26도에서 25도로 낮춘다면
절감 열량을 어떻게 구해야할가요..?
뜬금없는 질문이지만 마땅히 여쭤볼데가 없어 교수님께 청합니다 ㅠ
도와주세요 ㅠㅠ