공지사항

연면적 계산 등 질문 드립니다.

admin 2017-04-13

1. 우선경보방식 : 지하층제외 5층이상이고 3000제곱미터 초과

  발신기와 수신기사이 가닥수 구하기 문제에서 연면적에 따라 가닥수가 달라지는데요.(우선,일제) 

  < 지하1층 ~ 지상5층건물 >

  

지상 1층의 평면도(36m*16m) 안에 계단1개, 엘리베이터1개, 샤워시설 있는 화장실 1개일 경우

  연면적 계산은 어떻게 하나요?

  

  예시 : (36m*16m - 계단면적 - 엘리베이터면적) * 6층 =   제곱미터(연면적)

 

 

2. 자동화재탐지설비 수신기에 내장되는 예비전원 축전지설비용량 (Ah)을 구하시오

 <조건> -수신기의 감시전류 300mA, 경보전류 500mA로 한다.

           -감지기 수량 200개, 감지기의 가가의 감시전류 10mA, 경보전류 30mA로 한다.

           -발신기 수량 30개, 발신기 각각의 감시전류 150mA, 경보전류 350mA로 한다.

           -경종 수량 30개, 경종 각각의 경보전류 40mA로 한다.

 

<계산과정 1> 감시전류합 2.75A 경보전류합 8.75A 

      - 축전지 용량 : {2.75A*60분/60분+8.75A*10분/60분} / 0.8(경년용량 저하율) = 5.26 Ah

 <계산과정2> 감시전류합 2.75A 경보전류합 8.75A 

      - 축전지 용량 : {2.75A*60분/60분+8.75A*10분/60분} = 4.21 Ah

 

계산과정 1, 2 중 어느것이 옳은 풀이법인가요??

 

 

3. 배연창설비 모터방식 전선용도 질문입니다.

(수동조작함 - 전동구동장치 - 전동구동장치 - 전원장치 - 수신기)

 전동구동장치 - 전동구동장치 :  전원+, 전원-. 기동, 복구, 기동확인(총5선)

 전동구동장치 - 전원장치 : 전원+, 전원-. 기동, 복구, 기동확인2(총6선)

 전원장치 - 수신기 :  전원+, 전원-. 기동, 복구, 기동확인2, 교류전원2 (총8선)

인걸로 아는데요

 

 <과정1>수동조작함 - 전동구동장치 전선용도 : 전원+, 전원-. 기동, 정지, 복구

 <과정2>수동조작함 - 전동구동장치 전선용도 : 전원+, 전원-. 기동, 복구, 기동확인

 

 과정 1과 2중 어느것이 맞나요? 

 

 

바쁘실텐데 많은 질문 드린것 같네요

급해서 그러니 바쁘시더라도 빠른 답변 부탁드립니다. ^^