5번째 질문( 교재 P 175 ② 복도가 있는 구조풀이의 ⓒ의 가닥수)의 재질문
소방설비(산업)기사[전기] 2차 전과목 강의 수강중 문의 드립니다.
인접구역 상호제연방식이므로 ⓒ의 가닥수는
ⓒ는 복도 양쪽의 각실마다 Damper가 있으므로 총 Damper는 2개이므로
기동시 각실의 Damper별로 기동하도록 결선하여
기동 2, 기동표시 2로 해야 되는 것 아닌가요?
답변:
인접구역상호제연방식의 경우 복도는 급기, 거실은 배기입니다. C구역(수동조작함~수동조작함)은 1개의 실로 배선이 연결되어있으므로 1개 실에 대한 배기댐퍼를 (배기)기동1 및 (배기)기동확인1이 맞습니다. D구역은 배선이 2개의 실로 연결되므로 (배기)기동2, (배기)기동확인2가 되는 것입니다. 질문자님께서 헷갈려하시는 부분은 복도 양쪽에 있는 C구역에 대한 배선을 합하여 기동2, 기동확인2로 생각하시는 것 같은데, 합하시는게 아니라 1개의 C구역에 필요한 배선을 정답으로 기재하시면 됩니다. 복도 상부의 C위치의 배선수와 복도 하부의 C위치의 배선수는 동일합니다.
감사합니다^^
>>> 재 질문 <<<
현재 도면 기준으로 답변하신 것은 이해(ⓒ의 결선상에 2개의 매장에 Damper가 2개이더라도 "직렬결선"하면 2개의 Damper라더라도 기동 및 기동확인을 각 1선씩으로 가능)하겠는데,
먼저 문제풀이 조건의 이해 부족한 부분분의 "재 질문"을 드리면, 실제 정확한 "인접구역 상호제연방식" 운전 시스템으로 결선이 되려면
도면에서 복도를 기준하여
매장이 윗쪽에 3실, 아랫 쪽에 2실, 합하여 총 5개의 실이 있는데
예를 들어 복도 윗쪽의 제일 왼쪽에 있는 매장에서 화재 발생시
급기는 복도 전체에 동시에 급기를 하고,
배기는 해당 화재실 1실에만 하면 되는 것이므로
아랫쪽의 왼쪽 첫번째 매장의 댐퍼는 ⓒ와 달리 결선하여야 되는 것 아닌가요?
바꿔 말씀드리면, 복도를 기준하여 아랫쪽 매장의 결선 번호를 ⓒ==>(G), 아랫쪽 매장의 결선 번호를 (D)==>(H)로 하여 각실 Damper의 결선<번호>을 독립 결선으로 각각 별도로 하여,
실제화제발생시 해달 매장만 배기할 수 있는 정홧한 "인접구역 상호제연방식" 운전 시스템으로 구성되는 것 아닌가 해서요?